Рекуперация тепла в котельной на щепе.

Новости лаборатории пористых сред

Рекуперация тепла в котельной на щепе.

Сообщение теплотехник » 14 сен 2013, 13:34

Привет всем!
На нашем заводе руководство задалось вопросом снижения энергозатрат предприятия. Можно ли утилизировать с помощью тепловых труб тепло, выбрасываемое с дымом, и использовать его на обогрев помещения или другие цели ? Если да , то в чем заключаются преимущества рекуператора на тепловых трубах по сравнению с традиционными и проверенными уже на практике ?
теплотехник
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:11

Re: Рекуперация тепла в котельной на щепе.

Сообщение Vadim Kulikovski » 15 сен 2013, 18:12

Спасибо за вопрос. Конечно можно. Основное преимущество трансформация тепла. Т.е. пассивная система на тепловых трубах обеспечивает эффективную рекуперацию с разными плотностями теплового потока, на стороне бросового тепла плотность потока одна, на стороне утилизации другая. Как результат выигрыш в гидравлическом сопротивлении.
Аватар пользователя
Vadim Kulikovski
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 16:17

Re: Рекуперация тепла в котельной на щепе.

Сообщение теплотехник » 29 сен 2013, 12:09

Здравствуйте Вадим Куликовский.

Спасибо за Ваш ответ. Отопительный сезон приближается поэтому тема вторичного использования выбрасываемого тепла опять становится на повестку дня. Скажите пожалуйста сколько можно сэкономить тепла с помощью рекуператора на тепловых трубах , а так же какой сервис необходим этим устройствам ( мы опасаемся что он будет засоряться нагаром ). У нас мощность котла 300 кВт , температура на выходе дыма примерно 235-250 градусов Цельсия.
теплотехник
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:11

Re: Рекуперация тепла в котельной на щепе.

Сообщение Vadim Kulikovski » 30 сен 2013, 08:50

теплотехник писал(а): Отопительный сезон приближается поэтому тема вторичного использования выбрасываемого тепла опять становится на повестку дня. Скажите пожалуйста сколько можно сэкономить тепла с помощью рекуператора на тепловых трубах , а так же какой сервис необходим этим устройствам ( мы опасаемся что он будет засоряться нагаром ). У нас мощность котла 300 кВт , температура на выходе дыма примерно 235-250 градусов Цельсия.

Коэффициент утилизации ожидается 0,4 ввиду низких скоростей. На горячей стороне будут гладкие трубы для упрощения очистки.
Аватар пользователя
Vadim Kulikovski
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 16:17